Для определения поврежденной отходящей линии при однофазном замыкании на землю в сетях 6-35 кВ с изолированной нейтралью при малых значениях токов нулевой последовательности
Определитель поврежденной линии МИР ОПЛ-01
Назначение
Определение поврежденной отходящей линии при однофазном замыкании на землю в сетях 6-35 кВ с изолированной нейтралью при малых значениях токов нулевой последовательности
Подключение ко вторичным цепям трансформаторов тока нулевой последовательности типа ТДЗЛВ-10УЗ, ТЗ, ТЗЛ,ТФ, ТЗЛМ, ТЗР, ТЗРЛ и измерительных трансформаторов напряжения типа НТМИ-6, НАМИ-10 (НАМИТ)
Отличительные особенности МИР ОПЛ-01
Высокая чувствительность по току нулевой последовательности
Количество подключаемых линий - 4
Возможность передачи номера поврежденной линии на диспетчерский пункт с помощью устройств телемеханики (сухой контакт)
Возможность крепления на DIN-рейку шириной 35 мм или винтами
Простота в эксплуатации
Широкий диапазон рабочих температур
Малые габариты
Преимущества применения МИР ОПЛ-01
Повышение степени надежности и экономичности эксплуатации электроустановок
Снижение количества отключений потребителей за счет высокой селективности при определении неисправного фидера
Автоматизация определения отходящей линии 6(10) кВ с однофазным замыканием на землю
Исключение необходимости поочередного отключения потребителей электроэнергии, подключенных к отходящим линиям 6(10) кВ
Возможность фиксации кратковременных однофазных замыканий, что позволяет предотвратить на ранней стадии развитие процессов, приводящих к двухфазному и трехфазному замыканию
Возможность передачи информации о поврежденной линии на диспетчерский пункт при подключении МИР ОПЛ-01 в систему телемеханики позволяет использовать его на подстанциях без постоянного обслуживающего персонала
Определение отходящей линии 6(10) кВ с однофазным замыканием на землю с помощью системы телемеханики
Технические характеристики
Наименование параметра
Значение параметра
Диапазон рабочих температур, 0С
от - 40 до + 50
Относительная влажность воздуха при температуре 35 0С, %, не более
95
Диапазон напряжения питания, В
от 187 до 264
Частота питающей сети, Гц
50 + 1
Мощность, потребляемая от цепи питания, ВЧА, не более
15
Допустимый диапазон напряжения нулевой последовательности, В
от 0 до 125
Мощность, потребляемая от цепи напряжения нулевой последовательности, ВЧА, при напряжении нулевой последовательности, равном 125 В, не более
1
Диапазон входного тока нулевой последовательности, А
от 0 до 2,5
Мощность, потребляемая от цепи входного тока, В·А, не более
0,6
Диапазон регулировки порога срабатывания по напряжению нулевой последовательности, В
от 20 до 100
Максимальное число подключаемых отходящих линий
4
Режим работы
непрерывный
Длительность сформированного сигнала ТС, с, не менее
1
Габаритные размеры, мм, не более
250*150*90
Класс защиты человека от поражения электрическим током (ГОСТ 12.2.007.0-75)
1
Степень защиты от доступа к опасным частям, от попадания внешних твердых предметов и от проникновения воды (ГОСТ 14254-96)