Наименование:РЕТОМ-30КА
Обозначение:
Код ОКП:401370
Количество:по требованию
Цена:Договорная в том числе НДС     Сделать заказ

Испытательный комплекс для прогрузки первичным синусоидальным током до 30 кА



Большой ток - большие возможности!
Комплекс РЕТОМ-30КА предназначен для проверки автоматических выключателей переменного тока с электромагнитными, тепловыми и, что особенно важно, электронными расцепителями, а также токовых трансформаторов первичным током. Комплекс мобилен, многофункционален, позволяет проверить широкий спектр оборудования благодаря следующим уникальным характеристикам:
  • выходной регулируемый однофазный синусоидальный ток 100 ... 30 000 А;
  • выходная мощность 55 000 ВА;
  • выходное программно-управляемое напряжение необходимое для питания схемы расцепителя при проверке селективных автоматических выключателей с электронными блоками;
  • диапазон регулируемого времени выдачи от 20 мс;
  • измерение действующего значения выдаваемого тока при времени выдачи тока от 0,1 мс;
  • измерение внешних токов 200 мА ... 20 А;
  • измерение внешних напряжений 250 мВ ... 500 В;
  • измерение фазового угла между выдаваемым и внешним токами -180 ... +180 ;
  • измерение фазового угла между внешним током и внешним напряжением -180 ... +180;
  • измерение времени срабатывания автоматического выключателя 0,1 мс ... 10 000 с;
Область применения и объемы проверок
Проверка устройств РЗА первичным током
Согласно нормам испытаний устройств РЗА данный вид работ относится к основным. Он позволяет оценить правильность настроек уставок реле, соединений цепей, идущих от шины через измерительный трансформатор тока к реле при подачи первичного тока. РЕТОМ-30КА обеспечивает: проверку тока срабатывания токовой защиты; определение времени срабатывания токовой защиты; определение фазировки вторичных цепей.
Испытания автоматических выключателей
Комплекс РЕТОМ-30КА обеспечивает проверку выключателей самого широкого диапазона - как отечественных, так и зарубежных: АВМ, АВ50-45, ВА-08, ВА 04-36, ВА-06-36, ВА 51-39, А 3790, ВА 50-41, ВА 50-43, АВ2М, Электрон, ВА 60-26, ВА 51, ВА 52, ВА 57 и т.п., их зарубежные аналоги. Сегодня требования к качеству испытательного сигнала и точности измерения при генерации больших токов предъявляются очень жесткие. РЕТОМ-30КА удовлетворяет всем современным требованиям и позволяет качественно проверять современные автоматические выключатели с электронными расцепителями, которые работают по действующему значению (площадь синусоиды, т.к. комплекс дает возможность выдавать полноценный синусоидальный ток, начинающийся с точки перехода "0". Кроме этого, в РЕТОМ-30КА имеется дополнительный источник питания, который необходим для качественной проверки автоматов этого типа, требующих питания от сети, для получения достоверного результата испытаний. Комплекс обеспечивает проверку следующих параметров:
ток срабатывания прерывателя в зоне токов КЗ; время срабатывания прерывателя в зоне токов КЗ; время срабатывания прерывателя в селективной зоне токов КЗ; время срабатывания прерывателя в зоне токов перегрузки.
Проверка измерительных трансформаторов тока в цепях РЗА
Комплекс обеспечивает:
определение коэффициента трансформации; определение полярности/фазировки методом переменного тока; определение характера нагрузки трансформатора тока.
Проверка измерительных трансформаторов тока, используемых для коммерческого учета
При определении токовой и угловой погрешностей можно воспользоваться РЕТОМ-30КА и устройством сравнения тока и фазы, в данном случае комплекс используется в качестве регулируемого источника тока. Благодаря их совместному использованию можно провести испытания измерительных трансформаторов тока с номинальным током до 30 000 А